Zum Inhalt springen
Inhalt

RotoScheduler-Handbuch

Beschreibt RotoScheduler 0.3.4

RotoScheduler-Handbuch › Die Plantafel lesen

Phasen und Zeiten

Beschreibt RotoScheduler 0.3.3 · geprüft am 2026-10-19 D5

Die Anlagen RM-1 bis RM-4 des Beispiels sind Karussellanlagen mit festen Armen: Ihre Arme wechseln gemeinsam zwischen der Be- und Entladestation, dem Ofen und der Kühlstation. In einem nahen Zeitraum zeigen die Füllungen, was jeder Arm gerade tut.

Die Füllungen

Darstellung Bedeutung
Grau Arbeit an der Be- und Entladestation, einschließlich Befüllen der Formen und Entformen der Teile.
Dunkle Punkte innerhalb der Stationsarbeit Abbau oder Montage einer Form bei einem Formwechsel.
Orange Füllung Heizen im Ofen.
Hellblaue Füllung Kühlen.
Hellere Fortsetzung einer Phase Warten, nachdem die Arbeit dieser Station beendet ist. Die Mausinfo nennt das Slack (Pufferzeit).
Weiße Lücke zwischen Stationen Das Karussell schaltet zur nächsten Position weiter, beschriftet mit Index move (Weiterschalten).
Gepunktete senkrechte Linie über die Arme Eine Grenze zwischen zwei Halten des Karussells.

Zeigen Sie auf eine Phase, um ihren Namen, ihre Uhrzeitspanne, ihre Minuten und die Grundlage der Zeitberechnung zu lesen. Default (Standard) bezeichnet die Quelle des Beispielrezepts; es ist keine gemessene Zeit des Werks. RM-5 und RM-6 verwenden nominale Zykluszeiten statt vorausberechneter Phasenfüllungen.

Die vier Status

Status Wie Sie ihn lesen
Projected (vorausberechnet) Der Tag hat eine berechnete Zeitachse. Lesen Sie alle begleitenden Hinweise.
Projected, process windows unknown (vorausberechnet, Prozessfenster unbekannt) Die Zeiten wurden berechnet, aber die zulässigen Grenzen der Prozesszeiten fehlen. Das Beispiel gibt Standardgrenzen an, daher zeigt ein Tag Projected oder, wo eine Grenze überschritten ist, Conflict.
Conflict (Konflikt) Die Zeitprüfung hat einen Konflikt gefunden. Lesen Sie den genannten Arm, Zyklus und Grund.
Not projected (nicht vorausberechnet) Für diesen Anlagentag konnte keine Phasen-Zeitachse berechnet werden. Der Inspektor erklärt, warum.

Vorausberechnete Zeiten beschreiben den Plan, nicht, was das Werk getan hat. Ab 0.3.0 hält sich ein erzeugter Plan an die Uhr jedes Tages und schließt die späteren Zyklen eines Arms, wenn sie nach dem Arbeitszeitfenster enden würden; siehe Wenn die Zeit des Tages nicht reicht. Prüfen Sie sowohl die Mengen des Plans als auch seine Hinweise zu den Zeiten.

Ab 0.3.0 werden mehr Anlagenbauarten zeitlich berechnet: ein Ring mit mehr Stationen als Armträgern, eine Bedienmannschaft, die zwei benachbarte Stationen bedient, ein Arm, der abgeschaltet ist, aber weiter auf dem Ring mitfährt, und eine einfache Warteposition. Ein Tag, der früher aus einem dieser Gründe Not projected zeigte, kann nun Projected zeigen.

Die Hinweisleiste über der Plantafel nennt jede Aussage des Rechenkerns einmal, mit der Zahl der Stellen, für die sie gilt (({count} places)), und lässt sich blättern, wenn ein ausgelastetes Werk mehr Aussagen hat, als hineinpassen.

Kommentare und Fragen

Die Regeln der App sind unser Verständnis der Physik; wo Ihr Werk es besser weiß, ändert sich die App.

Einen Vorschlag oder Kommentar per E-Mail senden