RotoScheduler म्यानुअल › बोर्ड पढ्नुहोस्
चरण र समय निर्धारण
वर्णन गरिएको संस्करण: RotoScheduler 0.3.3 · जाँच गरिएको: 2026-10-19 D5
नमुनाका RM-1 देखि RM-4 सम्म स्थिर आर्म टरेट मेसिन हुन्: तिनका आर्महरू सर्भिस स्टेसन (लोड / अनलोड स्टेसन), ओभन र कूलर (चिस्याउने स्टेसन) बीच सँगै सर्छन्। नजिकको अवधिमा रङ भराइले हरेक आर्मले के गरिरहेको छ भनेर देखाउँछ।
रङ भराइ
| देखिने रूप | अर्थ |
|---|---|
| खरानी रङ | सर्भिस काम, मोल्डमा कच्चा पदार्थ भर्ने र पुर्जा निकाल्ने काम समेत। |
| सर्भिसभित्र गाढा थोप्लाहरू | मोल्ड परिवर्तनका बेला मोल्ड झिक्ने वा जडान गर्ने काम। |
| सुन्तला रङ भराइ | ओभनमा तताइ। |
| हल्का निलो भराइ | चिस्याइ। |
| चरणको हल्का रङको निरन्तरता | त्यस स्टेसनको काम सकिएपछिको प्रतीक्षा। माउस राख्दा यसलाई Slack (खाली प्रतीक्षा) भनिन्छ। |
| स्टेसनहरूबीचको सेतो खाली ठाउँ | टरेट आफ्नो अर्को स्थानमा सर्दै गरेको, Index move (इन्डेक्स चाल) लेखिएको। |
| आर्महरूभरि थोप्ले ठाडो रेखा | टरेट रोकिने सीमा। |
चरणको नाम, घडीको अवधि, मिनेट र समय निर्धारणको आधार हेर्न चरणमाथि माउस राख्नुहोस्। Default (पूर्वनिर्धारित) ले नमुनाको रेसिपीको स्रोत जनाउँछ; यो कारखानामा नापिएको समय होइन। RM-5 र RM-6 ले गणना गरिएको चरण भराइको सट्टा सन्दर्भ साइकल समय प्रयोग गर्छन्।
चारवटा स्थिति
| स्थिति | कसरी पढ्ने |
|---|---|
Projected (गणना गरिएको) |
दिनको गणना गरिएको समयरेखा छ। साथमा आउने नोटहरू पढ्नुहोस्। |
Projected, process windows unknown (गणना गरिएको, प्रक्रिया समय दायरा थाहा छैन) |
समय गणना गरिएको छ, तर प्रक्रिया समयका अनुमत सीमाहरू छैनन्। नमुनाले पूर्वनिर्धारित सीमा दिन्छ, त्यसैले दिनमा Projected लेखिन्छ, वा कुनै सीमा नाघेको ठाउँमा Conflict (बेमेल)। |
Conflict |
समय जाँचले बेमेल भेट्टायो। नाम दिइएको आर्म, साइकल र कारण पढ्नुहोस्। |
Not projected (गणना गरिएको छैन) |
यस मेसिन-दिनका लागि चरणको समयरेखा गणना गर्न सकिएन। विवरण प्यानलले कारण बताउँछ। |
गणना गरिएका समयले योजनाको वर्णन गर्छन्, कारखानाले वास्तवमा गरेको कामको होइन। 0.3.0 देखि Generate ले बनाएको योजनाले हरेक दिनको घडी पालना गर्छ, र आर्मका पछिल्ला साइकलहरू कार्य समयपछि सकिने भए तिनलाई बन्द गर्छ; दिनको समय सकिँदा हेर्नुहोस्। योजनाका परिमाण र समयसम्बन्धी नोट दुवै जाँच्नुहोस्।
0.3.0 देखि थप प्रकारका मेसिनको समय गणना हुन्छ: क्यारियरभन्दा धेरै स्टेसन भएको रिङ, छेउछेउका दुई स्टेसनमा काम गर्ने लोडिङ टोली, बन्द गरिएको तर अझै रिङमा घुमिरहने आर्म, र साधारण प्रतीक्षा स्थान। यीमध्ये कुनै कारणले पहिले Not projected देखाउने दिनमा अब Projected देखिन सक्छ।
बोर्डमाथिको सूचना पट्टीले इन्जिनका हरेक भनाइ एक पटक भन्छ, त्यो लागू हुने ठाउँहरूको संख्यासहित (({count} places)), र व्यस्त कारखानामा अटाउनेभन्दा धेरै भनाइ भएमा स्क्रोल हुन्छ।
टिप्पणी र प्रश्न
एपका नियमहरू भौतिकीबारे हाम्रो बुझाइ हुन्; जहाँ तपाईंको कारखानाले अझ राम्रो जान्दछ, त्यहाँ एप बदलिन्छ।