الماكينات من RM-1 إلى RM-4 في المثال ذات برج بأذرع ثابتة: تنتقل أذرعها معًا بين محطة التحميل والتفريغ والفرن ومحطة التبريد. وعند المدى القريب، تُظهر المساحات الملونة ما يفعله كل ذراع.
المساحات الملونة
| المظهر | المعنى |
|---|---|
| رمادي | أعمال الخدمة، ومنها تعبئة القوالب وإخراج القطع من القوالب. |
| نقاط داكنة داخل أعمال الخدمة | إزالة قالب أو تركيبه أثناء تغيير القوالب. |
| مساحة برتقالية | التسخين في الفرن. |
| مساحة زرقاء فاتحة | التبريد. |
| امتداد أفتح لونًا لمرحلة | انتظار بعد انتهاء عمل تلك المحطة. ويسمّي التلميح هذا Slack (وقت الانتظار). |
| فجوة بيضاء بين المحطات | انتقال البرج إلى موضعه التالي، وتسميته Index move (الانتقال بين المحطات). |
| خط عمودي منقط عبر الأذرع | حد توقف البرج. |
مرّر المؤشر فوق مرحلة لترى اسمها ومداها على الساعة ودقائقها وأساس توقيتها. تحدد Default (افتراضي) مصدر وصفة المثال؛ وهي ليست زمنًا مقيسًا في المصنع. وتستخدم RM-5 وRM-6 توقيت الدورة الاسمي بدلًا من المساحات الملونة للمراحل المتوقعة.
الحالات الأربع
| الحالة | كيف تقرؤها |
|---|---|
Projected (متوقَّع) |
لليوم جدول زمني محسوب. اقرأ أي ملاحظات مرافقة. |
Projected, process windows unknown (متوقَّع، نوافذ العملية غير معروفة) |
حُسبت الأزمنة، لكن الحدود المسموح بها لأزمنة العملية مفقودة. ويذكر المثال حدودًا افتراضية، لذا يعرض اليوم Projected أو، حيث يُتجاوز حد، Conflict. |
Conflict (تعارض) |
وجد فحص التوقيت تعارضًا. اقرأ الذراع والدورة والسبب المذكورة. |
Not projected (غير متوقَّع) |
تعذّر حساب جدول زمني للمراحل ليوم الماكينة هذا. وتشرح لوحة التفاصيل السبب. |
تصف الأزمنة المتوقعة الخطة، لا ما فعله المصنع. ومنذ الإصدار 0.3.0 تلتزم الخطة المنشأة تلقائيًا بساعة كل يوم، وتغلق الدورات اللاحقة للذراع عندما تنتهي بعد نافذة العمل؛ انظر عندما ينفد وقت اليوم. راجع كميات الخطة وملاحظات توقيتها معًا.
ومنذ الإصدار 0.3.0 يُحسب توقيت أشكال أخرى من الماكينات: حلقة فيها محطات أكثر من الحوامل، وطاقم تحميل يعمل في محطتين متجاورتين، وذراع مُطفأ لكنه لا يزال يدور مع الحلقة، وموضع انتظار بسيط. واليوم الذي كان يعرض Not projected لأحد هذه الأسباب قد يعرض الآن Projected.
يذكر شريط الملاحظات فوق لوحة التخطيط كل عبارة من عبارات المحرك مرة واحدة، مع عدد المواضع التي تنطبق عليها (({count} places)، أي عدد المواضع)، ويُمرَّر عندما يكون لدى مصنع مزدحم عبارات أكثر مما يتسع له.
ملاحظات وأسئلة
قواعد التطبيق هي قراءتنا للفيزياء؛ وحيث يعرف مصنعك أكثر منا، يتغير التطبيق.